보일러 Hand Hole관리   15-11-24
이순신   855
 

Boiler에는 Hand Hole가 있습니다.

이는 보일러 내부와 관리 상태를 알 수 있는 문 입니다.

따라서 매년 관계기관에서 오픈을 요구하고 있습니다.

오늘 다루고 있는 촛점은 본 Hand Hole 관리 입니다.

Fulton Boiler의 경우 아래의 두 핸드홀 주변을 보면 매월 커버를 열어 점검을 요구하고 있습니다.

그러나 우리들은 경제적 이유로 본 핸드홀에서 스팀이 누수가 되는 경우에도,

다음에, 다음에 즉 가동에 문제가 없기에 미루는 경우가 만습니다.

이런 경우 최종적으로 용접을 하거나, 교체로 이루어 지기도 합니다.

우리가 핸드홀에서 스팀이 나오는 것을 느끼는 경우는 만이 진행이 된 후에 느끼게 됩니다.

그러므로 항상 관리하시길 강추 합니다.

핸드홀에서 스팀 누수를 방치하시면 이차 단계로 이루어 지면서,

핸드홀 주변에서 어느날 불 꼿을 보시면서, 프러밍 스토아나, 홈미포에서 Furnace 시멘트를 구입하여

불을 보시지 않으려 합니다. 따라서 덕지,덕지 바르다 보면, 일년에 한번에 있는 보일러 검사시 문제가 되곤 합니다.

본 장은 본 이유를 알아 보고 조치 방법을 살펴 보겠습니다.

상위 사진이 핸드홀 관리를 조기에하지 못함으로 발생된 모습입니다.

원인은 앞서 언급된 것 으로 핸드홀에서 스팀,물이 누수되는 것을 방치하여 불이 보이므로 원인은 모른체 손가락으로 햇빛을 보지 않으려 하여 발생된 문제입니다.

원인:핸드홀에서 스팀이나 물의 누수 방치.

보일러 내부의 핸드홀 주변의 내화 시멘트 모습을 알아 봅니다.

상위 사진에서 보면 핸드홀 하단에 단열 시멘트가 있습니다.

그런데 우리는 보일러 내부를 모름으로 핸드홀에서 물, 스팀이 누출 될지라라도.

방치하므로, 지출을 크게하게 됩니다.

그러나 어떻케 할 지 모르기에 매번 돈을 지출하게 됩니다.

방법: 내부 구조를 알아야 합니다.

앞서 우리는 구조를 알았으므로 단지 불꽃을 막지 말고 핸드홀 하단의 내화벽을 조치하셔야 합니다.

앞서의 사진을 보시면, 핸드홀 주변에 내화재가 있엇는데 상위 사진에는 내화재가 없습을 알 수 있습니다.

그런데 간격이 일 인치 이상이므로 내화 시멘트만으로 간격을 메우기에는 어렵습니다.

그래서 쉽지만 않치만 내화 벽돌을 보일러 크리닝 홀

을 빼내시고 주변 핸드홀 하단 주변과 핸드홀 사이에 내화재를 넣고 Furnace 시멘트로 정리하시길 바랍니다.

그러면 새 보일러와 같이 됩니다.

 
총무부 15-11-27 09:32
 
오랫만에 유익한 기사 올려주셔서 감사드립니다. 앞으로도 자주 좋은 글 올려주시기 바랍니다
 
 
Total 74
번호 제   목 글쓴이 날짜 조회
74 10월 세탁인 마당에 보일러 Blowdown 요령에 대… 이순신 10-17 5785
73 보일러 가동중 이상증상 문의드림니다 (1) hvan 10-12 4469
72 2016년 제2차 보일러 자격증 취득을 위한 교육… sophia 09-23 271
71 보일러 시험 합격자 명단 sophia 06-30 340
70 2016년 제1차 보일러 자격증 취득을 위한 교육… sophia 04-06 434
69 보일러시험 100% 합격 sophia 11-20 510
68 보일러 Hand Hole관리 (1) 이순신 11-24 856
67 2015년 제2차 보일러 교육 실시 sophia 10-24 460
66 2015 제1차 보일러 시험 합격자 명단 sophia 06-19 527
65 리턴 탱크 수위 조절이 안 됩니다. 이순신 04-12 3539
 1  2  3  4  5  6  7  8  
이용약관 | 개인정보취급방침 | 이메일주소 수집거부 | 사이트맵 | 온라인문의