리턴 탱크 수위 조절이 안 됩니다.   14-04-12
이순신   3,536
 

보일러 리턴 탱크 수위가 조절이 안 되는 사건이 많이 발생 합니다.

이때 발생하는 이유는 두 가지 입니다.

상위 사진에서 보면 두 가지 입니다.

1. Float Ball 에 물이 들어간 경우.

   Ball 에 물이 들어가면 부력이 없으므로 당연히 리턴 탱크의  수위를 조절할 수가
   없습니다. 

2. Float Valve 가 Stuck 되여 움직일 수 없다면 물은 한없이 들어올 수 있습니다.

   이런 현상은  제작 회사의 탐욕으로 발생하는 것으로 세탁인 들이 피해를 입고 있습니다.

   세탁인 들이  사용하는 Float Valve 는 리턴 탱크 내의 온도가 200도(화씨) 정도 되기에
   일정 공급자에게
 의존할 수밖에 없었습니다.

   그런데 탐욕으로 제작 회사가 중국에서 OEM으로 만들어 자신의 상표를 붙이므로 그것을

   사용할 수 밖에 다른 방법이 없는 상황입니다.

Stuck 원인;

    상위 사진의 O-Ring 이 원인입니다.

     O-Ring 의 역활은 중심을 잡아주는 것 입니다.

    Float Valve 를  약 2 개월 정도 사용하면 O-Ring 의 " 재질 문제로 인하여 변형 되여"    
    리턴 탱크의 수위는  조절되지 않고 넘치는 현상이
발생을 합니다.

   그렇게 되면, 세탁인 들은 자주 Float Valve를 교환하는 것을 포기하고 리턴 탱크로
   공급되는 물 공급 밸브를 수동으로 조작하기 시작합니다. 
   즉 공급 밸브를 닫아 공급을 중단하고 가끔 열어 물을 보충하는 방법으로 사용합니다.

   만약 물 공급하는 것을  잊어버리면?

   리턴 펌프는 리턴 탱크에 물이 없는 상태에서 작동을 가끔 하겠지요.

   그러면 펌프 성능은?

   다음으로 이어지는 우리의 지출은 무엇일까?

   $20-30불의 Float Valve 값에서, 물 없이 펌프의 공회전으로 인하여 펌프를 교환하여야

   하는 사태가  발생을하고 있습니다.

  문제 해결법:

    상위 사진의 문제의 O-Ring을 제거하신 후 교환하시면 됩니다.

   이는 최선의 방법은 아니지만 현실에 적응하여야하는 방법 입니다.

  문제가 커져 펌프를 교환하는 사태가 발생하기 전에 리턴 탱크의 수위를 감시하시고

  최선의 대책을 강구하시길 바람니다.

 
 
 
Total 74
번호 제   목 글쓴이 날짜 조회
74 10월 세탁인 마당에 보일러 Blowdown 요령에 대… 이순신 10-17 5785
73 보일러 가동중 이상증상 문의드림니다 (1) hvan 10-12 4468
72 2016년 제2차 보일러 자격증 취득을 위한 교육… sophia 09-23 271
71 보일러 시험 합격자 명단 sophia 06-30 340
70 2016년 제1차 보일러 자격증 취득을 위한 교육… sophia 04-06 434
69 보일러시험 100% 합격 sophia 11-20 510
68 보일러 Hand Hole관리 (1) 이순신 11-24 855
67 2015년 제2차 보일러 교육 실시 sophia 10-24 459
66 2015 제1차 보일러 시험 합격자 명단 sophia 06-19 527
65 리턴 탱크 수위 조절이 안 됩니다. 이순신 04-12 3537
 1  2  3  4  5  6  7  8  
이용약관 | 개인정보취급방침 | 이메일주소 수집거부 | 사이트맵 | 온라인문의